差压变送器应用案例
在油库计量工作中,差压变送器所起到的作用非常重要。比如实际工作中,能改变量程,实现温度
弥补时,二次表应尽量采用智能表。输出规范信号(如4~20mA,1~5V)。差压变送器是丈量变送器
两端压力之差的变送器。差压变送器与一般的压力变送器不同的均有2个压力接口,差压变送器一般
分为正压端和负压端,一般情况下,差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才干丈量。
电容式和压阻式是常用的压力变送器。
差压变送器比较流行的采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但
成本也高,目前的油库油罐液位的丈量设计中。而浮标、浮球等液位计,装置、维护比较麻烦。差
压式液位计,锅炉汽包等密闭容器中应用广泛,但丈量结果并非真正液位,因此在油罐液位测量的
设计鲜有应用。其实油库油罐的精确液位,并不十分重要,用户实际要了解的并不是液位,而是通
过丈量液位来了解油罐中油品的实际数量(即吨数)从而防止满溢。由此分析采用差压法来测液位(
实际为吨数)也不失为一个好的选择。因为目前差压变送器的应用十分幼稚,象1151、3051以及EJA
等差压变送器,技术十分完善,精度可达0.075级,而且价格大幅下跌,性能价格较高。
差压变送器的设计原理
即△P=ρg△h而由于油罐往往是圆柱形,顾名思义差压变送器所测量的结果是压力差。其截面圆的
面积S不变的那么,重量G=△PS=ρg△hSS不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,
与高度△h成反比,温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到压力
始终是坚持不变的如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度弥补予以解决。
差压变送器的实际应用
下面举个案例:
设计条件:2000m3油罐,直径d=14.5m,高度就可以得到实际油品的库存量G,从公式还可知其密度
ρh=14m。
选用法兰式是防止罐底脏物沉淀而堵塞引压管,选用温州市伯特利仪器仪表公司的BTL-1151LT法兰
式隔爆差压变送器,变送器量程0140kPa。这就是一次表。
wan能信号输入,选用WP系列智能光柱显示报警仪。可任意改变量程,用光柱显示液位,用数字显示
油品的吨数。以6#罐为例,S=π×r2=3.147.252=165m2高为14m。而这正式二次表。
差压变送器设计一套液位报警装置,油罐顶部。防止油品满溢,作为双保险。应用中由于丈量值直
接为吨数,故油罐不论贮存何种油品,二次表显示的值是油罐内油品的吨数,防止了需要测定密度
进行换算的麻烦。
由于流量计的精度有限,差压变送器一般情况油品出入库往往是采用泵输送经过椭圆齿轮流量计计
量。Z高也只有0.2级,差压变送器还需测密度计算,其结果往往有些出入,从而造成计量纠纷。
现在因为油罐丈量的结果为吨数,而且精度可达到0.2级甚至0.1级,因此,与容积式流量计相比,
差压变送器计量结果更准确。虽然在小数量的油品出入库时,由于分辨率的原因,丈量的结果
误差较大,但在大数量的油品出入库时,其较高的精度和较小的相对误差,差压变送器是其它计量
手段所无法比拟的特别适合月度、季度、年度的盘存。实践标明其主要优点有:①装置维护简单方
便;②读数直观直接明确,可直接读出油品的库存量;③免除了密度的测定和换算。
差压变送器的注意问题
以消除温度变化而造成的误差,设计和装置时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低。必要时引入
温度弥补。
当油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大)要考虑弥补措施。如二次表选用WP-H80系列液位
-容量控制仪。
如果油罐顶部装有呼吸阀时,为达到一定精度。必需采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞
口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装