关于 红外对射 不警报的问题

幸运的赵兵 2011-06-23
我这边有个客户,有好几对红外对射发不出警报了,我一直查不出是什么原因,但我可以肯定的是电源没有问题,不知是否是信息线出了问题,不过我认为信息线只是传输信息给主机用的应该不妨碍警报的。 我想知道对射不警报的原因,求高手解答。 高手不要笑我,对... 我这边有个客户,有好几对红外对射发不出警报了,我一直查不出是什么原因,但我可以肯定的是电源没有问题,不知是否是信息线出了问题,不过我认为信息线只是传输信息给主机用的应该不妨碍警报的。 我想知道对射不警报的原因,求高手解答。 高手不要笑我,对于对射我毫无经验,我只是一个刚毕业的学生,由于之前的同事离职了所以这个烂摊子丢给了我。
评论
全部评论
王者大汉上卿
1、断开报警主机的信号线,看看报不报警,如果报警,再用一个2.2k的旁路电阻将该防区旁路此时应该不报警了。如果不正常就说明是主机的问题。如果正常请做如下步骤:
2、到对射探测器的接收端,打开探测器的外壳,然后用手挡住接收器的接受透镜,看看接收机的状态灯有木有反映,要是有反应就可以基本断定探测器是正常的,然后断开接受探测器的信号线,用万用表电阻挡测以下,看挡住和放开时的电阻变化,一般不当的时候电阻很小,几乎为零,而挡住后电阻变得很大。完成以上步骤就能明确探测器的好坏。
3、将信号线的一端两芯短接,到另一端测阻值,正常阻值为10欧姆左右,要是在几千欧姆以上说明线路有接触不良的现象(中间肯定有接头或破损)。
将信号线的两端都断开,再测阻值应该为无群大,要是有几十千欧姆的阻值说明线路有漏电现象(中间有接头漏电或线路破损)
4、经过以上步骤你就可以判断出故障点了,然后再采取相应的措施!
2 0 2016-12-01 0条评论 回复
阴阳大师张云峰
12V继电器
从对射回来时开关量信号,如果是常开,串上12V电源,再接上警号。前端报警时常开变常闭。警号启动了。前端故障排除,警号停止鸣叫。

警号是12V的,电源是12V的,继电器也要选12V的。

也可以都选择24V的。但是Z好不要选220V的,可能会把红外报警器的电路烧掉。
以上关于关于 红外对射 不警报的问题的回答,如果能帮助到你,请给予采纳,谢谢!
20 0 2011-06-24 0条评论 回复