几个GX过滤器并联一起,风阻是叠加计算么

诗琬琬 2017-07-26
评论
全部评论
好师傅邓
过滤器都会涉及到初阻力和终阻力(过滤器吸收粉尘阻力会越来越大,当达到终阻力后很容易把过滤器吹坏)。整个送风系统都会计算到Z大的终阻力来计算送风量大小。初效-中效-GX过滤器都是不同的样式,使用的过滤材质也不同、框架材质也不同(铝材质、木框、镀锌板、纸框),所以过滤器是不可叠加阻力的,但是你的送风系统要考虑到多个过滤器叠加的阻力值。
我这边是净化设备工厂,提供:1风淋室、2货淋室、3传递窗、4洁净工作台、5层流罩(FFU)、7GX送风口、8初效/中效/GX过滤器,点击我的资料查看
6 0 2017-07-27 0条评论 回复