仪器社区

制药GMP厂房的空调系统GX过滤器检漏的方法?

黑皮蛋就是蛋 2011-02-28
评论
全部评论
seine
Z好用烟来检测,再用尘埃离子计数仪检测可以完全放心和有说服力,国家局的一般这样要求
19 0 2011-03-06 0条评论 回复
安迪640
用尘埃离子计数仪检测,
还有就是用烟检测,
10 0 2011-03-01 0条评论 回复
supercathy小花
在《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010中讲了两种方法 一种是尘埃粒子计数器法 一种是 光度计法。 因为我就是搞检测的,厂区检测常用的是光度计法,比较方便,快捷。检测效果也是比较准确的。而且 我用光度计法测试的药厂 他们的GMP也通过了!
6 0 2012-02-23 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论