plc如何与光栅尺连接

拉拉昔 2010-07-19
评论
全部评论
sunjianfei1
PLC是用的高速计数器(24V NPN集电极开路)还是高速计数模块(5V TTL)?

1.如果用的是高速计数器,需要通过光耦将光栅尺的5V信号转成24V,缺点是速度不能快,否则光耦转换速度跟不上,会漏数。

2.高速计数模块:很简单,根据引脚定义将光栅尺的引脚与之对接。

P.S.这个没有现成的电气连接图,要根据不同的PLC的高速计数模块引脚定义去连接的
8 0 2017-11-28 0条评论 回复
听曲l蛙声一片l
光栅尺一般是TTL输出或者NPN输出,信号线两根,零位信号一根,供电一根,地线一根,屏蔽一根,若是差动输出的话 信号线数量翻倍。接头一般是甩线 或者DB9插头,根据接线定义接好即可
14 0 2010-07-20 0条评论 回复