怎么把5V光栅尺更改为PLC用的24V光栅信号?

_____ssssd尐 2010-11-24
怎么把5V光栅尺更改为PLC用的24V光栅信号?用光耦转换,怎么转?光耦多少钱? 用高速计数模块来接光栅尺,怎么接?一个高速计数模块多少钱?
评论
全部评论
zj2161990
5V,24V只是光栅尺的电源,与其自身的输出信号并没有什么关系,你可以加一个变压器,得到一个5V的直流电压,一般PLC主机上都有高速计数的输入点,比如说三菱PLC,X0---X7都可作为高速计数的输入端,不需要加高速计数模块。接法的话,光栅尺的信号输出线 A脉冲-接X0,B方向-接X1,程序中用C251高速计数器计数,其他品牌的PLC用法与三菱的类似,看一下编程手册就可以了。
3 0 2016-12-02 0条评论 回复
kyige475336
更换一个24V的读数头不就行了。
10 0 2010-11-26 0条评论 回复
果粒橙的梦想
你没有说是开关量还是模拟量,但我猜是脉冲开关量,如果你是开关量,用个普通的高速三机管就可以放大了,接成0C输出,用光耦也可以比如PC923,但要注意限流电阻,高速计数模块,一般也是三极管输出,你把输出和输入接成一个电回路就是了,因为有NPN和PNP之分,所以你要自己琢磨了,一个高速计数模块1000多,很多PLC本身都带的
12 0 2010-11-25 0条评论 回复
澄铃语
光栅尺的输出电源可以更改的。
20 0 2010-11-25 0条评论 回复