光栅尺接入plc与伺服做闭环,要用pid吗

摘下面具的你S 2018-05-29
评论
全部评论
Liuguixiunl
不用,首先你要明白光栅尺是什么工作原理,这个就相当于编码器,其实伺服本身自带编码器,但是由于伺服行走的是圆形,光栅尺行走直线,这时候,可能换算上是一个大问题,如果你会换算,完全可以不适用光栅尺的。还有一个问题,你通过光栅尺,编码器等采集数据到PLC,然后在通过PLC控制伺服动作,不管你怎么控制,都是会有延时的,PLC扫描周期一般遇到的,写一点程序就要几十毫秒,高端的1毫秒内,不管怎么计算,都会有一个毫秒级别的误差存在,你可以选择直接把光栅尺连接在变频器上,用光栅尺控制变频器,再加一个抱闸停机就可以了。这样节省了成本,计算效果也好。
估计你做不了光栅尺连接变频器的,以上也就是个人见解,有问题再联系
4 0 2018-05-30 0条评论 回复
听曲l蛙声一片l
闭环当然要用了,要不然你自己编程也是可以得
1 0 2018-05-30 0条评论 回复