一般说来,为形成冗余环路,每对光端机使用1对也就是两芯光纤。你要只用一根也行,就是只要这根故障了就全趴地。不过看你只铺了36c光缆,明显的没考虑组成自愈环的设计。
六根6c光纤,就是36c,有光纤配线架的话就需要每根光纤两段熔接一根尾纤,总共是72个熔接点,剩下的直接拿跳线连接就行了。跳线剪开就是两根尾纤了。总共需要108根跳线(接头型号要对的话),这时候需要两个光纤配线架。
没有光纤配线架的话,两段只是光纤终端盒,那熔接点还是72个,跳线只要36根。以上是把所有的光纤头都做了(方便以后扩展并做备份),使用光纤配线架是为了方便以后扩展。以后再加设备不用在熔接了,直接插上跳线就能用。
要是只根据视频光端机口数算,也就是2x1+4x4+8=26个端口,你熔接52次就行了,26根跳线。跳线剪开做尾纤。
至于终端盒,条件不足,没法算,不知道你的拓扑结构,也不知道你光纤熔接点的分布范围,一般说来有熔接点Z后都是在终端盒里面的。