光电传感器发射端2条线 接收端3条线 如何接入PLC??
康桂荣1
2012-11-20
评论
全部评论
nssvnsbvnbv
发射端2条线,棕色线接+24V,蓝色线接GND
接收端3条线, 棕(红)色线接+24V,蓝(黑)色线接GND,黑(白)色线接PLC的输入端
13
0
2012-11-21
0条评论
回复
caisi219
正常情况下是棕色线接P24,蓝色线接N24,黑色线接PLC的输入端
3
0
2012-11-21
0条评论
回复
二十三画生_凡
你传感器是什么什么类型的?NPN的那接收端的黑线接plc输入端,而PLC输入端的com接24+,如果是PNP的,接收端的黑线依然接plc输入端,但PLC输入端的com则要接0V,其它四根线,蓝色接0V,棕色接24+(NPN型传感器输出的是低电平,PNP型的是输出高电平)