光电传感器和时间继电器可以完成对电机的滞后控制吗?
在迷茫路上人
2010-06-16
我想用光电传感器监测设备的运行,设备大概每分钟400转,每转一圈传感器监测一次,当传感器在一定时间里没有监测到信号则时间继电器断开。怎么设计呀?Z好能推荐部件的型号,谢谢!!
评论
全部评论
一径梅苔
你可以用光电开关,运行正常的时候,开关正常,在不正常的时候,光电开关关闭可以用时间继电器,闭合,时间一到,时间继电器断天,
8
0
2010-06-17
0条评论
回复
eye丨shadow
用光电开关和时间继电器
17
0
2010-06-17
0条评论
回复
敛姿医县撑稻
可以完成。
先用时间继电器延时断开触点控制电机运行,光电传感器控制时间继电器吸合,用光电传感器监测设备的运行,每转一圈传感器动作一次,时间继电器吸合一次。
时间设定>60/400=0.15s
20
0
2010-06-17
0条评论
回复