要先计算变压器的出口短路电流 :
1、0.4kV侧基准短路电流:Ij=100/(0.4*√3)=144.43kA。
2、出口处短路电流:Ik=Ij*St/Uk。其中St是变压器容量MVA,Uk是短路阻抗一般:4%、6%、8%不等。
3、出口处的短路电流与末端分开关的出口电流不一样,因为有阻抗问题了(减小了),也有电机的起动、反转制动(增大了)的关系。
4、通常二者忽略不计的话,取出口处短路电流即可。如800、1000、1250变压器的出口处的短路电流分别 为:19.25、24.06、30.07kA。选择时,适当增加10-15%的裕量就行。如分别 选用:25、35、35-40kA。