仪器社区

断路器整定值

11级护本4班 2016-12-01
断路器的长延时整定是固定不变的吗,比如400的断路器,我看有整定300的(400*0.8=320),为啥不取320?那可以取(400*0.6=240)200或者225或者别的数吗?
评论
全部评论
陈姸CHEN
不是固定的,可以改变,根据实际需要进行整定。

假如你用额定400A的断路器,实际上你长期稳定负载电流在250A左右,这个时候如果保护曲线按照400A来进行保护的话明显大了,起不到过载保护,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设置。你就必须把这个电流值设定在大概(1.1倍-1.3倍)*250A左右,你要求保护灵敏点Ir调到0.8In,这样,长延时保护根据320A的设定来进行保护。
4 0 2016-12-02 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论