DZ47-63C16型断路器为何跳闸?

就是全部带走 2011-12-02
首先声明下,我不是电工,不懂电的知识,只是好奇。 家用220V电:这块断路器上接驳着一台1000瓦左右的电暖气、一台1200瓦的电炉子和12瓦的电视机机顶盒,然后就会不定时的跳闸。 问题1:这款断路器允许过载电流是16安么? 问题2:63C16中的“63”是表... 首先声明下,我不是电工,不懂电的知识,只是好奇。 家用220V电:这块断路器上接驳着一台1000瓦左右的电暖气、一台1200瓦的电炉子和12瓦的电视机机顶盒,然后就会不定时的跳闸。 问题1:这款断路器允许过载电流是16安么? 问题2:63C16中的“63”是表示此款断路器属于63安系列的,但是对于这款来说只能使用16安以下的用电设备,不然就跳闸,对么? 问题3:我不会换算公式。我这些用电设备加起来应该不够16安吧,为何会跳闸? 非常感谢!!
评论
全部评论
lmmbuty
问题1,这款断路器允许过载电流不是16A;16A是断路器的额定电流,就是正常工作时电流;
问题2,说法不正确,63C16中的“63”是表示此款断路器的壳架等级额定电流,断路器壳架等级额定电流,用基本几何尺寸相同和结构相似框架或塑料外壳中所装Z大脱扣器额定电流表示的。即:这种外壳Z大可以用到63A,C16表示脱扣曲线为C型,额定电流为16A,国家标准分别规定多种曲线(B.C.D等)来对应不同性质的用电设备,负载是把所有用电设备的电流数加起来,就是家用断路器的电流数。1000+1200+12=2212瓦,2212÷220=10左右,小于16A,不会跳闸。有可能是断路器本身的问题,由于触头磨损严重,超程变小引起滑扣。或者由于温升过高,引起塑料件变形,导致滑扣。至于会跳闸,估计是上面的原因。
5 0 2017-11-24 0条评论 回复
acelv529
1:过载电流是16安。
2:此款断路器属于63安系列。
3:这些用电设备加起:10A,如果是合不上闸的话,说明你的线路短路了,如果是合上一会就跳,那是空开脱钩,质量问题。
16 0 2011-12-03 0条评论 回复
紫冰凝521314
很简单,跳闸后,你摸摸这只断路器热不热,还有断路器出线端的线热不热。如果热,那就是证明是过负荷跳闸,至少证明了这只断路器承受不了这些负载。不管它是不是16A,但是它带不动这些东西。但是过载的电流并不大,如果大的话,应该很快或立刻就跳了。
12 0 2011-12-03 0条评论 回复
zashi19810310
你的功率总共大约10A 你的断路器应该是16A的够用了 但跳闸可能是开坏了吧 换一个试试
9 0 2011-12-03 0条评论 回复