仪器社区

配电用断路器和电动机保护断路器有何区别?

势纵天下 2007-09-17
在断路器选型中用途一栏中看到的,一种为配电用,另一种为电动机保护,不是很明白它们俩之间的区别,请高手帮忙,谢谢!!!
评论
全部评论
紫冰凝521314
区别;配电用断路器瞬间脱扣电流为额定电流的5倍
电动机保护断路器瞬间脱扣电流为额定电流的10倍
此设计能更有效的保护用电设备和线路
13 0 2017-11-24 0条评论 回复
aaa1079588259
电动机启动的时候电流比额定电流大一些.
如果用配电的断路器有可能在启动的时候就过载跳闸了.
而电机保护的断路器在刚启动的时候允许一点过电流.就不会条闸了.
3 0 2007-09-18 0条评论 回复
lifeup伊利
电动机保护断路器考虑了电动机的启动与过载保护。
14 0 2007-09-18 0条评论 回复