仪器社区

选择断路器时,什么时候选用带中性点N的断路器,什么时候不需要?

裴嗨皮 2014-11-17
如题,谢谢!
评论
全部评论
lmmbuty
4极断路器的选用与否应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准则,因此大体上如下:
(1) TN-C系统。在TN-C系统中,N线与保护线(PE)合二为一形成PEN线,考虑到安全,任何时候不允许断开PEN线,因此禁用四极断路器;
(2) TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;
(3) 装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;
(4) 进入住宅的单相总开关,宜选用带N极的二极断路器(检修时作隔离器之用);
(5) 用于380/220V系统的剩余电流保护器(漏电断路器),中性线必须穿剩余电流保护器。
3 0 2014-11-18 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论