停电时,为什么先分开断路器,在分开隔离刀闸?
湘平岁月
2012-05-04
评论
全部评论
陈姸CHEN
停电操作时,先分断路器再分隔离开关(即隔离刀闸)。送电操作时,先合隔离开关再合断路器。因为切断闭合的回路时,会产生很大电弧。而断路器具有较强的灭弧能力,是设计专门用来接通或断开主回路的装置。隔离开关并不具备灭弧能力(但是极小的电弧也可以,比如变压器中性点刀闸),它是用来造成主回路明显断开点的装置。说通俗一点,就比如要检修一条线路,当检修人员到现场看见这个明显的断开点时,就会认为该线路已确实停电,才敢爬到设备上干活。
15
0
2017-11-25
0条评论
回复
天地永存go
安全
4
0
2012-05-05
0条评论
回复
哎慧慧
应为断路器可以拉合正常或故障情况下的电流,而隔离刀闸不可以
10
0
2012-05-05
0条评论
回复
紫冰凝521314
因为断路器有灭弧罩 隔离刀没有。
20
0
2012-05-05
0条评论
回复