仪器社区

NSX-160A断路器有没有隔离作用

吊儿郎当丶叒 2012-06-25
评论
全部评论
好看骂
有 的
LS的回答我很无语。
铭牌上标明有的,我看了样本,也有的。
看到绿色标记时,标明确实断开。
16 0 2012-06-27 0条评论 回复
许我_半世流离
断路器都有隔离作用,接在回路中的断路器打开后,就将回路隔离了。但是这仅仅是理论上的隔离,不能是工程中的隔离,因为工程中的隔离,除了要求有明显的断开点外,还要求此隔离点能被可靠地固定在一个位置上。断路器有一套机械结构,有外力作用时可能会合闸,而且断路器有封闭外壳,不能让检修人员看到有明显的断开点,所以不能满足工程中隔离的要求,因此在工程中,尽可能不使用断路器作为回路的隔离元件,而是在断路器的电源侧再加装一个能够完全不受外力影响的、有明显断开点的隔离开关。
9 0 2012-06-27 0条评论 回复
安雨希1227
没有
断路器是负荷开关
闸刀开关才是隔离开关
所以断路器就是断开也不能算是隔离
8 0 2012-06-26 0条评论 回复