仪器社区

根据功率如何选择断路器

笑如淺荡 2010-03-30
小弟遇到了难题,希望大侠们帮忙解答。谢谢! 1.在学校的电路中,已计算出一条线路的总功率(20000w),如何选择断路器呢? 2.一共三层,每层设一个断路器(同型号的),总进线的断路器如何选择? 3.如果需要计算,请详细说明! 附:原线路总断路器为200A... 小弟遇到了难题,希望大侠们帮忙解答。谢谢! 1.在学校的电路中,已计算出一条线路的总功率(20000w),如何选择断路器呢? 2.一共三层,每层设一个断路器(同型号的),总进线的断路器如何选择? 3.如果需要计算,请详细说明! 附:原线路总断路器为200A,六个分断路器各60A,小开关Z大的32A,怎么选的呢?不明白啊!
评论
全部评论
赖赖赖自己吧10
一.考虑你是三相0.38KV电源供电,其总进线电流是I=20/1.732*0.38=30.38A, 总开关取100A的就够了.
二.当然,三层楼负荷相同的话,其断路开关容量只需100/3=33A,取50A的断路器就行了.
三.上面两面三刀种开关的选取是比较保守的,一般,取其计算值的1.5倍至2倍就足够的了.
四.原线路200A的总开关与其分开关,取值有点太保守了,真没必要取得过大.
4 0 2016-11-14 0条评论 回复
acelv529
根据P=UI算撒
20000w=220V*XA
X大约100A
选大于100A的
8 0 2010-03-31 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论