电气失火,并不完全是短路造成的,断路器没有跳闸,不能够充分证明有供电局的责任。情况是这样的:电气失火,不一定是短路造成的。往往是因为电线老化,绝缘水平降低,或者线路电流超负荷造成电线发热,时间长了会引燃周围的易燃物。这时线路中的电流与短路电流还有很大的差距。而且断路器只有过载保护,即当线路电流超过断路器的额定电流1.4倍以上且时间超过半小时以上,若断路器还没有跳闸,那是断路器的责任,但是往往在断路器还没有动作时(时间没有到)已经失火了。漏电保护断路器还有一种防电气火灾的情况,就是火线对地线打火引起的火灾,是可以防的。二电线本身过负荷发热引起的火灾,漏电保护断路器没有办法识别是正常的负载电流还是故障电流,所以不能够防止。你现在只能作这样的工作,让人鉴定你室外的断路器的质量,根据试验结果再来处理事情