仪器社区

直流电阻测试仪的测量结果是怎么进行判断的?

美羅美芙羽绒服 2017-08-08
评论
全部评论
glmhlhyx
直流电阻测试仪YZZ-7010测量结果的处理及判断:
对于630KV以上的变压器,当无中性点引出线时,同一分接位置测量的绕组直流电阻Z大差值不大于三相平均值的2%,并与以前测量的结果比较,相对变化也不应大于2%(换算到同一温度)。
对于630KV以下的变压器,相间差值一般不应大于三相平均值的4%,线间差值一般不大于三相平均值的2%。(换算到同一温度)
11 0 2017-08-09 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论