仪器社区

接地电阻测试点间距多少?每隔多远设一个

怡悦宝宝1983 2010-06-17
接地电阻测试点间距多少?每隔多远设一个
评论
全部评论
如梦黄粱
两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角Z小不得小于120°,更不可同方向设置。 两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
20 0 2010-06-18 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论