仪器社区

绝缘电阻测试仪怎么样

端酆跫搽栏 2010-04-23
评论
全部评论
Wait那份忧伤
我想你不会是字打错了吧,把接地电阻打成了绝缘了吧,因为测绝缘只二根线(不用接地线),分别接到要测的导体上就行了.
所谓的绝缘电阻测试就测二个导线间的泄漏电流.
所以需把两个夹子夹在两根导线的线芯上.
线芯A与B,则测是A对B间相对相的绝缘电阻.
线芯B与C,则测是B对C间相对相的绝缘电阻.
线芯A与C,则测是A对C间相对相的绝缘电阻.
线芯A与N,则测是A相对零的绝缘电阻.
线芯A与PE,则测是A相对地的绝缘电阻.
以此类推.设备对地等.
1KV以下的低压,测SYZC23或25,二夹分别夹住清洁的二导体,由慢到快转动摇把,约120r/min,保持匀速,指针对应的刻度就是绝缘电阻值.
下面是测接地电阻
普通施工用的接地电阻测试仪型号ZC29.
ZC29上有三根线:短的黄绿线(带接地符号桩)接被测物,其旁一桩接20米线连接该距插桩,第三桩接40米线连接该距插桩.
摇速120周/min,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值.
如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧.
3 0 2010-04-28 0条评论 回复
个数叩头
你是问效果吗?
10 0 2010-04-24 0条评论 回复
349微微一笑
要看你测试什么的绝缘了。
如果测电机机壳与绕线的绝缘情况的话,就一头接机壳,一头接绕线(接触点拨皮)。接线没有正负
9 0 2010-04-26 0条评论 回复
陪猫去看硫酸雨
你问的太笼统了,没明白你真正想问什么。
绝缘电阻测试仪也叫兆欧表,就是代替老实的摇表测试绝缘电阻的。
4 0 2010-04-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论