磁翻板液位计远传传输信号一般为4-20mA电流信号,远距离传输就要看电流信号的衰减度。1、两线制4~20mA变送器的电流信号究竟能传多远呢?

①、与激励电压高低有关,
②、与变送器允许的Z小工作电压有关,
③、与板卡设备采集电流用的取压电阻大小有关,
④、与导线电阻的大小有关
通过这四项有关量,可以计算出4~20mA电流信号的理论传输距离

2、要使4~20mA信号,无损失在两线回路里传输,必须满足欧姆定律,
即满足:(激励电压-变送器允许的Z小工作电压)≥ 输出电流×电流环路总电阻
当输出电流I=20mA,即0.02A时,上式取等号,则:
电流环路总电阻=(激励电压-变送器允许的Z小工作电压)÷0.02
将这个计算值记作r,
即r=(激励电压-变送器允许的Z小工作电压)×50 , 单位Ω
这个r,业界称之为电流信号的负载电阻,也就是电流信号的Z大带载能力