1、就地显示部分
(1)安装前请仔细观察浮子表面是否光滑平整,确信浮子表面无凹陷等损坏现象。注意浮子表面的安装箭头方向,不能装反。
(2)浮子不参加装置扫线和试压。
(3)仪表安装时,需保证仪表的筒体与水平面垂直。
(4)仪表在投入运行时,应先打开上接口法兰阀门,然后缓慢开启下接口法兰阀门,
以免装置内的受压介质快速进入筒体,使浮子急速上升造成现场指示跟踪不灵。
(5)仪表在使用及存放时,需保证环境温度不致使筒体内介质冻结。
2、远传部分
一、干簧一电阻式:
1.远传变送器部分的调试:有两种方式:一是在装置下拨动浮子,使之模仿液位的Z低点和Z高点;另一种是直接在装置上调节液位的Z低点和Z高点。由于diyi种方式容易产生不可估算的误差,我们推荐采取直接在装置上调试液位的Z高点和Z低点。
2.仪表调试时,首先模仿液位的Z低点并使之与就地显示部分的刻度对应起来,同时调节下限电位器,使输出为4mA,然后模仿液位的Z高点调节上限电位器,并使输出为20 mA
3.按上述第二步反复调整几次,直至液位输出电流与液位的实际值的误差在允许的范围内,即可认为远传部分调试完。 3、上下限报警部分
(1)上、下限报警器的调试可以在就地显示或远传部分调试完毕的基础上进行,可用 就地显示或远传部分的指示为参照,按需要调节报警器的定位螺栓,并使报警器的报警位置刻度对齐就地显示刻度或符合远传变送器报警液位。