蓄电池会导致UPS出现哪些故障问题?

泳池派对_烬 2013-06-05
评论
全部评论
kmwk0228
使用SFJ系列智能电池放电检测仪参数表
蓄电池容量测试仪通过内置电子负载对电池组实际进行放电。在放电过程中,测试仪对蓄电池总电压、放电电流、温度实时自动扫描,当实际放电电流值与所预设放电电流值发生偏差时,测试仪能闭环调控放电电流,保持恒流放电。测试仪根据预设参数,并考虑到放电率等因素,依据容量计算公式“潘克特公式”实时计算累加,测知蓄电池的实际放出电量。

在测试仪放电测试过程中,如电池组电压下降至预设告警电压值时,测试仪报警并提示你检查单体电池电压。此时,电压值低于额定标准值85%(或自定标准值)的单体电池为不合格电池(信息产业部规定实际容量值低于80%的电池组必须停止使用),15分钟内无任何操作测试仪将自动停机。

蓄电池容量测试计算因式,需将各种温度变化时的容量换算为25℃时的容量,才能精确标示其实际容量。同时,计算加式中的实际放电电流(a),实际放电时间(h),10h放电时间均为实时检测值。
5 0 2016-04-14 0条评论 回复
我是菜老公
楼主您好,我是专业做UPS电源的。很高兴为您解答!你想要问的问题是“蓄电池出故障了会导致UPS出现哪些故障吧”。如果蓄电池有问题会导致UPS停电后不能延时,在某种机型上会导致UPS无法开机。满意请采纳,如还有问题就请继续追问。
7 0 2013-06-06 0条评论 回复