蓄电池放电监测仪 GDKR系列电池放电监测仪GDKR系列蓄电池放电监测仪
在电力中断时,蓄电池作为备用电源在直流系统中起着极其重要的作用,许多重要的设备必须靠蓄电池来维护运行。但是在蓄电池预寿命到达之前,它的容量由于种种原因回发生显著的下降。因此蓄电池的容量必须定时检测,避免在电力事故停电时给您带来惨重的经济损失。
为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,一般情况每年要对蓄电池组进行一次核对性放电测试。判定蓄电池容量是否满足要求Z可信赖的方法是进行深度恒流放电测试。传统的蓄电池放电测试一般使用笨重的电阻箱,需要人工调节放电电流,控制精度低,工作繁复,劳动强度大。
GDKR系列电池放电监测仪是专为电力、电信、航空应急电源和计算机网络设计的一种新型电池检测设备。本设备对蓄电池恒流放电,进行检测及核对电池容量试验,监测纪录并储存放电电压,放电电流,放电时间,放电曲线等电路参数。本仪器具有RS-232和RS-485通讯接口、蓄电池组的电压、电流信号和放电停止接口,可方便连接电脑打印各种记录图表、曲线和对蓄电池放电进行传统和网络控制。
一 性能特点
GDKR系列电池放电检测仪是一种新型的高科技产品,采用独特的恒流电子负载和新型GX的电热元件在性能指标的适应性,使用的方便性及运行的可靠性,安全性均达到国内先进水平。
◆特点 可同时适用于DC220、DC110V、DC48V电压系统。
◆实用 本仪器采用微电脑控制,超大触摸中文菜单显示,操作简单使用方便。
◆科学 可恒流、恒效率,也可自定放电过程;自动储存电流、电压、容量、时间,具有RS-232通讯接口,网络控制RS-485接口和相应监控软件。
◆安全 三种自动报警/停机功能;限压、限时、限容量。
二 技术指标
◆输入电源电压即为待放电池电压:
DC220V,范围150~350V
DC110V,范围80~150V
DC48V,范围38~56V
◆放电电流
220V/50A 110V/80A 48V/150A
(放电主机基本单元)
◆电流精度:1﹪
◆电流调整细度:0.1A
◆放电中止电压:按用户要求设定
◆散热方式:强制风冷
◆电压测试精度:1﹪
◆环境温度:5~40℃
◆环境湿度:5﹪~90﹪
◆重量:18kg