非也36266263
消防设备一般使用的是电机类的启动装置,属于高频感性负载;
1、UPS电源负载属于容性负载,主带设备一般是计算机,主要用于大型机房,机房服务器、电脑等普通用电设备供电使用确保不间断供电和稳压的。而电机类设备在瞬间启动时所产生的电流会大于额定功率的3倍左右,原因是UPS电源是在线式工作状态,所以需要配置的UPS电源功率要大于所使用设备的3-5倍,这样才能安全给消防设备供电。
UPS电源的逆变器冗余相对来说较小,与消防无关,无须阻燃,无互投功能。

2、EPS电源逆变器冗余量大,进线柜和出线柜都在EPS内部,电机负荷有变频启动。机壳和导线有阻燃措施,有多路互投功,可与消防联动。EPS电源负载一般是感性和阻性的,能够带电机、照明、风机、水泵等设备,为应急消防产品,是集中应急供电的专用应急消防照明电源。
3、UPS电源和EPS电源比较
EPS电源与UPS电源两者都具有市电旁路及逆变电路,在功能上的区别是:EPS电源具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,特殊场合的应用具有一定要求,有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能。日常着重旁路供电,市电停电时才转为逆变供电,电能利用率高。UPS电源如在线式仅有一路总输出,一般强调其三大功能:(A)稳压稳频(B)对切换时间要求极高的不间断供电(C)可净化市电。日常着重整流/逆变的双变换电路供电,逆变器故障或超载时才转为旁路供电,电能利用率不高(一般为80%-90%)。不过在国外如欧美国家电网及供电较完善的国家,为了节能,部分使用UPS的场所已被逆变切换时间极短(小于10ms)的EPS取代。EPS电源品牌主要有北京龙康EPS、柏克EPS(切换时间小于1.8ms)、北京动力源EPS、创统EPS、北京华劲旗(HJQ)等。