仪器社区

楼宇自控系统中用的后备电源一般要求有多大

再见喀嚓 2012-08-14
评论
全部评论
绿茵四方
楼宇自控系统是对机电设备进行监控的,一般情况下,停电后机电设备都不能用,监控也就没意义了。所以我再设计UPS时,一般不考虑楼宇自控系统。
如果要给楼宇自控系统UPS供电,下列参数供你考虑:管理电脑,每台大概300w,DDC一般在十几瓦到30W,考虑到DDC箱内的其它设备,每个DDC箱总共要50~100w。这些数值是我以前多个工程积累的,仅供参考,Z好根据实际工程进行计算。计算出来的功率,Z好乘上个1.2左右的系数作为Z大功率。
UPS一般是按KVA计算的,实际输出功率要乘0.7的系数,一个10KVA的ups,实际功率大概为7KW。
19 0 2012-08-27 0条评论 回复
宠坏的爱W
自控属于弱电系统,本身消费不了多少电力,有必要的话可以配备UPS
1 0 2012-08-15 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论