如题。04D202-3《集中型电源应急照明系统》自 2004-6-1 实行,至今已 10 年有余,有几个问题,不知编制组成员现在还想不想说明、澄清一下:1、上图 N 中性线“复合”的问题(老诚版主提出,但老诚在帖中说错了页数,曾入选“老诚语录”);2、上图 KM1 接触器... 如题。04D202-3《集中型电源应急照明系统》自 2004-6-1 实行,至今已 10 年有余,有几个问题,不知编制组成员现在还想不想说明、澄清一下:1、上图 N 中性线“复合”的问题(老诚版主提出,但老诚在帖中说错了页数,曾入选“老诚语录”);2、上图 KM1 接触器馈线回路无保护电器保护的问题;3、非 SELV 供电,建筑物内发生火灾,采用“接电点亮”消防疏散照明的做法,现如今是否还继续适用的问题。
江苏省的图审意见(技术问答)明确提出不同意断电点亮“按常规系统设计方案设计的应急照明系统,当应急照明定为一级或二级负荷时,有关规范都要求双重电源或双回路供电、且在Z末一级配电箱处设切换;如果采取切断电源来点亮带蓄电池的应急照明灯具,切断市电后仅靠灯具所带蓄电池供电,这就失去了应有的电源保证,显然不符合规范要求。综上所述,对于按常规系统设计方案设计的应急照明系统,GB17945-2010第6.3.5条是不适用的。” 查看更多答案>>