PLC系统需要不需要配UPS电源

犯罪的色langf2 2017-01-12
评论
全部评论
lsw诺诺
PLC中的电源模块就是将AC220V转换成DC24V供电给CPU、I/O模块、其他功能模块以及外部配套电路,专用的电源模块可以不用,而选用质优价廉的开关电源来替代,整套装置供电一般两种情况: 1、大型控制系统:专门配置电源柜,根据系统负荷大小配置数量也不等,电源柜内安装隔离变压器、稳压电源或UPS对输入电源进行稳压滤波处理,同时外供AC220V电源;安装开关电源进行整流净化,同时外供DC24V、DC12V或其他等级的直流电源。每一个供电回路都有专用的断路器进行分断及保护; 2、中小型控制系统:选用两只同样规格的DC24V开关电源并联使用,一般电流等级有、10A或20A的,然后分路进行供电:CPU及功能模块一路,外部I/O一路,现场直流供电仪表一路,通讯设备一路,备用若干路,每一路都安装专用的断路器进行分断及保护。 本回答由电脑ZG络分类达人 汪正茂推荐