在选择UPS的时候你需要自己的业务需求,同时还要了解自己的财政预算,设定UPS系统的投入资本和运营成本。你还要了解UPS的可用性,那么您选择的UPS系统不应该是那些只能够容忍几个小时的停机时间。您的UPS配置的选择应与您的可用性需求相一致,并应根据数据ZX停机的潜在损失,设置您的预算。
冷却基础设施
根据选择的UPS系统,给您的设施增加冷负荷。对于大型数据ZX来说,甚至UPS效率降低一个或两个百分点都可能转化为大量的热量,多余的热量必须去除,以保护设备。您现有的基础设施可以处理这个负荷吗,或者您的UPS有必要升级吗?
空间
UPS系统占用宝贵的数据ZX地面空间,所以确保您选择的配置不会要求在您的设施中增加更多的空间。现在的机房可以说是一寸土地一寸金,所以UPS的大小也是格外重要的。
冗余
您有一个临时的备份电源系统(UPS),那么为什么不备份您的备份呢?如果可用性是设计的关键考虑,那么冗余是必要的。增加后备式UPS,可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。一个通常的备份配置为N+1(例如,如果您需要六台UPS运行您的数据ZX,那么N+1的设计涉及七个装置),其他的包括2N(所需要装置数的一倍)、2N+1等。更多的冗余可以提高可靠性或可用性,但同时也需要更多的设备成本(较高的资本性支出),更多的地面空间(取决于配置)和更低的效率。
设计复杂性
简单的设计往往是不太容易出现人为的错误和独立的故障,但他们可能还缺乏一些您更愿意在UPS系统中看到的功能。例如,在线互动式UPS系统中的开关,是潜在的故障点,在双转换设计中,就不存在这个故障点。此外,复杂的设计与简单的设计相比,可能需要更多的维护(或简单地说,就是维修成本较高)。
模块化
如果您预期您的IT需求会增长,那么应该考虑模块化的方法。“超前购买”,购买比你现在需要的更多的设备,将花费你更多的资本支出、存储空间和潜在的运行费用。模块化方法允许你在需要时,添加基础设施,避免需求增长后,以前的设施变成废物。
任达能源模块化UPS电源特点:
1.UPS系统模块化设计,N+X冗余,在线热插拔升级扩容。
2.chao强的负载适应性以及带载能力,chao强的电网适应性。
3.绿色节能电源:整机效率大于95%,输入功率因数大于0.99,输入电流谐波小于3%。
4.功率模块配置双DSP控制器,模块独立自主控制,无单点故障风险。
5.整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字化控制。
6.采用IGBT模块而非分立器件,极大地提高了功率模块与系统的可靠性。
7.全正面维护,提供上下进线方式,方便用户接线。
8.超大屏幕触摸屏人机界面,信息量丰富。
9.独立充电系统,强大的充电能力,完善的电池管理方案。
10.全数字化模块并联技术,的环流指标。
11.可紧靠其它设备安装,节省机房空间。
12.冗余智能调速风扇,低噪节能。
13.zhuo越的发电机匹配性能。
14.可由电池直接启动(冷启动),方便操作。
希望对你有帮助!