)在通信局站供电系统方面,我国早已完成了以直流-48V为基础电压的供电系统的统一工作,原有-60V的供电系统已被淘汰,长途干线光缆局-24V和+24V系统已被改造或统一成-48V供电。
2)回顾电信行业的发展历程,我们可以清晰地看到随着电信行业重要性的不断提升,其对供电系统的要求越来越高。因此,机房电源环境得到了不断完善,包括单项产品的技术进步以及多种产品整合促成的供电方案的改进。这些变化都是基于电信企业对其供电环境品质的一贯追求,那就是供电系统的高可靠性,GX能使用,以及低运营成本的宗旨。应该说这一追求首先体现在其直流供电系统的不断改进与完善,从早期的相控电源开始到模块化开关电源的引入,直到今天,电信的直流电源已经成为一个成熟的专业化电源方案,具有高度的可靠性与和管理性,并形成了比较规范的行业标准。
3)通信-48V直流电源技术已经非常成熟,它是一种模块化的设备,并直接使用蓄电池组作为后备电源,一般后备工作时间在数小时以上,远比交流后备时间长。具有工作可靠、维护方便的特点。这种供电方式经过了数十年的实际运行,证明是安全有效、切实可行的,Z适合电信大网的应用需求。
4)从电源安全供电角度来说,由于本质的区别,交流电源系统与直流电源系统比较,其安全系数要低得多。交流电源系统方面,虽然就单个设备而言,通过冗余技术可以使其UPS设备本身的可靠性大为提高,但就整个交流供电系统而言,有很多不可备份的系统单点故障点,比如逆变器、同步并机板、静态开关、输出开关,这些单点故障点的故障,都可能导致整个通信系统掉电瘫痪。
5)以INTELEC 1998年发表的《一种新生的技术—— -48V计算机设备供电拓扑》一文为代表,由瑞典TELIA公司执笔编写,他们认为:-48V供电是Z可靠、安全和经济的方案;主张互联网和数据设备的用户以购买和安装直流电设备作为shou选方案;采用以DC/DC变换这种更有效和简单的解决方法,而不采用逆变器方案。文章进一步分析直流-48V和UPS供电系统的安全使用和可靠性指标,Z终认为-48V供电系统是统一供电的Z佳方案。
6)任何信息技术设备,其Z终任意电路板芯片都是工作于低压直流电,如±12V、±5V、±3V和±1.1V等。因此,理论上直流电源供电系统的效率比交流电源供电系统要高。
7)直流电源对于通信精密电子设备干扰小,具有良好的电磁兼容性,有利于系统的稳定、安全运行。
8)为了适用各种不同的供电环境,服务器制造厂家都可以提供交流式和直流式电源模块的IT设备,不过市场shou选的往往是交流电源模块,而直流模块作为可选件,仅在用户提出时才配给,因此不为大家熟悉。经了解几乎所有的服务器、路由器制造厂家都能提供直流式服务器、路由器等设备。
通信机房供电模式采用-48V直流供电系统,所有设备统一使用现成-48V直流电源供电,这种供电系统是Z安全、Z可靠、Z经济、Z合理的方案。