仪器社区

液位计波动大怎么回事

obneego42937 2013-03-09
评论
全部评论
aroxiaomi
这种问题较常见,但是可能性也较多;

1、解决方法:加大阻尼时间。(无论是差压的、压力的、超声波雷达的)
2、解决方法:找到实际波动的造成原因,针对性解决;
3、造成的原因:
A\信号传输线路有干扰,特别是有变频设备的在附近的时候 ,一定会有规律性的波动;将信号线屏蔽层有效的接地是解决的途径。
B\超声波、雷达物位计探头表面凝结水会导致波动。
C\容器内的液位实际上就是在波动。
18 0 2017-09-23 0条评论 回复
天南海北互不逢
你用的是什么型号的,是超声波的还是静压式的,用的什么牌子的?
6 0 2013-03-10 0条评论 回复