超声波液位计几线制有什么影响吗
8709428
2014-01-24
评论
全部评论
老男孩个人书架
主要是供电和接线方式的问题:
二线制:肯定是24V供电,20mA以内的电流,信号和电源共用两根线。一把小量程的才能用二线制。
三线制:24V供电,4~20mA输出,电源和4~20mA共地线
四线制:220V或者24V供电都可以,4~20mA输出,电源和电流不共地。
13
0
2014-01-25
0条评论
回复