超声波液位计信号跳动非常利害是什么原因
wenzigggg
2011-04-12
评论
全部评论
老男孩个人书架
情况很多,要去分析是哪种。
如果是液位确实波动比较大 可以增加阻尼时间,在仪表的设置里面。
另外要考虑信号线的屏蔽以及接地,因为干扰问题会造成波动。
还有就是测量空间内有其他的 对波的影响因素,这从回波分析软件可以看出来。
5
0
2017-08-24
0条评论
回复
房管局的法律
1.屏蔽接地没做好,有风,主要原因是干扰 .也可咨询厂家技术或专家之类的 2.超.量程
13
0
2011-04-13
0条评论
回复
AngelsVSLove
阻尼值设置的太小,也有可能是工况的实际液位变化厉害,可以去现场看一下。