仪器社区

互感器的一次电流和一次匝数是什么意思

lany987 2017-10-05
我这有个互感器,75/5然后150电流穿一匝,75两匝,50三匝,30五匝,15十匝,我现在穿的是十匝,电流表上显示的是800A的电流,那我想问一下实际电流是多少啊?
评论
全部评论
辉煌欢笑
你的问题没有表述清楚,你的电流表量程是多少,读数800A没有实际意义。
电流互感器的额定参数除了电流变比,还有额定穿心匝数。从你的描述来看,应该是一个额定75/5,穿2匝的互感器。电流与匝数成反比,设互感器二次线圈匝数为A,则一次电流:二次电流=二次线圈匝数:一次线圈匝数,75:5=A:2,得二次线圈匝数为A=30,也就是互感器内部二次侧实际就有30匝。这样,一次绕一匝,变比就是30:1=150:5,一次绕两匝数变比就是30:2=75:5,三匝变比30:3=50:5,五匝变比30:5=30:5,十匝变比30:10=15:5。
为什么互感器都要说/5呢,因为二次的电流表,继电器等额定电流Z大就是,也有1A的,也就是不管多大的电流,都要把它变成一个小于的电流,如果一次电流是100A,就必须选取大于100/5的互感器,不能选刚好的,这样二次就得到一个小于电流。
选好了互感器,确定了一次穿心匝数,就得到一个变比,比如穿3匝,50:5,有了变比,就要选对应的电流表,电流表也要选50:5的,实际上流入电流表的电流是小于的电流,电流表上的刻度是按照变比标的,因为电流表和互感器的变比是一致的,所以读数上就反应实际一次电流。
你说的读数是800A,是因为你选的电流表不对,穿10匝,应该选30:10=15:5的电流表。
如果你选的电流表Z大量程时1000A,也就是你接入的是1000:5的电流表,读数800A,1000:800=5:4,也就是电流表实际的电流是4A,再通过15:5换算,一次实际电流是12A。
16 0 2017-10-06 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论