仪器社区
登录
首页
找仪器
社区
百科
新品
供应商
品牌
应用
资料
仪企号
展会
标准
求购
招中标
交流电流表忽然显示小了一半。
刘建秋110
2010-11-11
设备在正常运转是,交流电流表显示值小了一半,表没有问题(在其他设备上显示正常),穿心式电流互感器二次侧串联电流表,并且接地。阻值很小约为0.
评论
全部评论
wd王2008
是不是接地线接错了?
比如你有一只接的是K1、而另外两只接的是K2?
三只电流互感器的接地线必需接同名端。(要么都是K1、要么都是K2)
检查一下电流互感器的电流比以及穿必匝数是否正确,并且一致。
电流互感器的二次侧是否接地对使用安全会有影响,但是不接地不会影响电流表的读数。
4
0
2010-11-12
0条评论
回复
4444老马
互感器穿两次电流就增加一倍了
7
0
2010-11-12
0条评论
回复