电流表指针不动的原因? - 仪器网
仪器社区

电流表指针不动的原因?

rdsjuyitu 2010-05-19
互感器在变频器上口 得电 电机启动 但电流表指针不动作 到底问题出现在哪里呢?
评论
全部评论
1044821
先检查下电流表、互感器是不是有问题,如果没有问题,在看下测量范围是不是在电流表测量范围内,看电机估且计算下,如果都没有问题,麻烦你把电机的千瓦数跟变频器的型号说下,还有互感器的的位置。
7 0 2010-05-20 0条评论 回复
zmz1352525mmcz
恐怕是你电流表,互感器本身有问题!再者变频器本身就有输出电流参数显示!
3 0 2010-05-20 0条评论 回复
h7n90023
电流表被烧坏了
17 0 2010-05-20 0条评论 回复
wd王2008
diyi:电流的量程是正确。如果量程过大,而感应的电流却很小,就会出现这个种现象
5 0 2010-05-21 0条评论 回复