隔膜电接点压力表的工作压力在0.2Mpa左右,要控制水泵,介质有酸性,易结晶,腐蚀;
液位控制开关,在同种介质,开放箱体,Z高液面离箱口150mm,出水管道直径50mm离底面50mm,箱体整个高500mm,液体会起泡,要选一个合适的低液位保护,方便安装调节Z好
隔膜压力表 YXC-100MF 0~0.4Mpa (可选择敞开法兰和螺纹连接法兰)
膜片的材质根据您介质的酸性程度来选择:316L、316L覆四氟、哈氏(HC)、钽膜片(Ta)。
如果介质是强酸强碱,法兰材质可以选择316、316L、304衬四氟。
液位控制开关:可以用的很多:音叉液位开关、阻旋式液位开关、热式液位开关都可以