消火栓泵喷淋泵起泵压力表和喷淋泵压力开关是怎么接线的?
CHEN01032011
2014-04-06
评论
全部评论
wjw8526
压力开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端
电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。
喷淋泵:喷淋泵(英文名Sparypump)主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备,喷淋泵的作用是在泵的运转过程中对缸套、活塞进行冲洗和冷却,及用于它输送泥浆的场合。
2
0
2017-10-09
0条评论
回复
sjgwi
压力开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端
电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以,箱门上有相对应的接线图
希望采纳
20
0
2014-04-18
0条评论
回复
漠北大野
压力表好像没的接线吧。
压力开关 说白了就是一开关,把24V正引入压力开关一端,再从另一端引出来,接至24V继电器13脚,把24V负接至24v继电器14脚(13、14可对调),然后把继电器一对常触点接强启泵线即可。