- JJG 108-1992 电接点压力表检定规程
-
赞(17)
回复(0)
-
- 斑斑特娘 2016-06-16 01:48:52
- 检定项目和检定方法: 设定点偏差和切换差检定 ---对每一个设定点应在升压和降压两种状态下进行设定点偏差检定。 ---上限设定在量程的50%及75%附近两点,下限设定在量程的25%及50%附近两点。 ---使设定指针位于设定值上,平稳缓慢地升压或降压,直至信号接通或断开为止。在标准器上读取压力值为上切值或下切值。 ---设定点偏差 设定点的示值(即设定值)与信号切换时压力值之差应不大于满量程的±0.5%~±4%. ---切换差 在同一设定点上,压力表信号接通与断开时(切换时)的实际压力值之差应不大于满量程的3.5%.
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 电接点压力表校验有何规定
2012-04-10 01:36:41
495
2
- “一般电接点压力表”和“磁助电接点压力表”有何不同
- 是指结构上及应用上两个方面。
2009-09-29 18:48:30
455
2
- 电接点压力表与压力开关有何差异
- 电接点压力表与压力开关各用在什么场合?价格差异怎么样
2010-07-19 08:33:53
714
2
- 哪个规定固定式气体检测仪必须校验
2018-12-07 13:19:50
265
0
- 急需知道电接点压力表的校验方法
2011-06-29 04:31:15
264
2
- 柱子钢筋连接接头有何规定
2016-05-27 07:25:49
413
1
- 对现场试验室有何规定要求?
2015-11-17 02:58:31
399
3
- 锅炉电接点压力表需要去有关部门校验吗
2016-09-28 03:43:45
379
1
- 锅炉电接点压力表需要去有关部门校验吗
2017-11-19 14:17:18
343
1
- 电接点压力表用了多长时间到安监局去校验一次
- 电接点压力表用了多长时间到安监局去校验一次
2016-03-16 19:47:29
557
1
- 固定式可燃及有毒气体检测器安装高度有何规定?
2017-12-16 05:05:15
565
1
- 安定性检验用的水泥净浆标准稠度有何规定?
2016-11-30 14:03:45
498
1
- gb/t17671-1999中对抗压强度结果的计算有何规定
2017-07-01 16:50:04
665
1
- 热电阻pt100校验方法有哪些?
2018-04-03 02:02:37
773
1
- 钢筋拉伸试验时上下夹具与原始标距之间的距离有何规定?
2018-03-25 05:11:07
558
1
- 哪里有250MPa的电接点压力表
2018-11-13 05:06:00
304
0
- 校验温度开关
- 工具:温度开关、螺丝刀、活动扳手、万用表、温箱要求:充分利用以上工具,有简单的线路接图,步骤越细越好。... 工具:温度开关、螺丝刀、活动扳手、万用表、温箱 要求:充分利用以上工具,有简单的线路接图,步骤越细越好。 展开
2011-12-16 21:37:21
458
3
- 电接点压力表
- 电接点压力表背面有四个端子其中三个端子上有线,Z后一个端子没有线,通过外壳可以看到diyi个红色线在电接点的Z下端中间绿色的在中间,Z上端是黄色的。请问哪个是公共端,哪个是低端 哪个是高端
2010-05-29 10:34:45
464
3
- 煤矿安全规定液位传感器使用规定
2016-06-06 23:23:54
245
1
4月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论