dhidjlkjlksjj
电接点压力表:可以设定两个压力值,压力上升到每个压力点的时候都进行报警。(同一方向上面的压力)
压力控制器:分可调节的,不可调节的。可调可以设定两个点:当压力上升的时候设备暂停工作,压力下降的时候设备正常工作。 而不可调的只可以设定一个点。根据设备所需要的是上升压力,还是下降压力进行调节。
17
0
2016-12-01
0条评论
回复
仔仔ai宝宝
压力控制器:不提供现场指示,仅有一个触点信号,设定值不好设定,也不易看到。
电接点压力表:可以现场显示压力值,可提供上限、下限的触点信号,设定值直观、好调。
18
0
2011-06-15
0条评论
回复
wyt777zcl
压力控制器一般无压力显示,动作值是1个,常开或常闭。电接点压力表显示出被测压力,可输出2路接点即压力高接点动作和压力低接点动作。