请问2.2KW的三相电动机380V,每相电流是多少?怎么计算的呢?
花雅颜丶
2012-12-08
评论
全部评论
13802385536aa
三相电机功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 其中:P---电机额定功率(W)
U--额定电压(V) I---额定电流(A) 1.732---根号3 cosφ ---功率因数(一般按0.8左右选取)
根据公式:I=P/( U×1.732×cosφ ) =2200/(380 x 1.732 x 0.8)=2200/526=4.18A
所以这台电机在额定负载下,每相电流是4.18A。
17
0
2017-10-04
0条评论
回复
大孪募粏神
额定电流I=P/(√3*U*cosφ*η)=2200/1.732*380*0.8*0.95)=4.4A
5
0
2012-12-09
0条评论
回复
可爱萌宝啊
三相电机电流计算公式:
I=P/1.732/U/cosφ/η
其中:
P=电机额定功率(KW)
U=额定线电压(KV)
cosφ=额定功率因数(0.87附近)
η=电机效率(0.89)
I=2.2/1.732/0.38/0.87/0.89≈4.3(A)
8
0
2012-12-09
0条评论
回复
我最亲爱的丶H
一般380V三相电动机的每相电流为电动机功率参数的2倍左右,2.2kw三相电动机额定电流约4.4A。
你可以用楼上几位朋友给出的公式验算一下,基本是准的。