测量电动机的三相对地绝缘、相间绝缘、电缆绝缘首先要在电机处将电缆引线拆开,然后由两人可进行测量:先测相间,兆欧表两表笔先分别触AB,BC,CA绝缘值显示均为零,说明电机无断线导通良好,然后测三相对地绝缘,找一可靠接地点(电机外壳无油漆处或外壳接地线处)表笔分别触电机一相和接地点找欧表绝缘值应在合格范围内(一般每千伏按1兆欧掌握)其它两相可不测因为三相无断线绝缘值是一样的。再测电缆绝缘:分别触AB,BC,CA绝缘值显示应在合格范围内,然后分别测A,B,C三相电缆对地绝缘,绝缘值显示应在合格范围内。
实际上测量的绝缘值一般情况都高于规定的合格值。
上面是用电的兆欧表也叫绝缘检测仪。用老式的手摇兆欧表测量方法一样。只是导通回路时不用摇全速即可。
在设备正常运行中按安规和电动机运行规程的规定,用电压等级合适的兆欧表进行电动机的各种绝缘测定工作。往往电机和电缆是连在一起测绝缘的,只有事故查找时要区分电机或电缆的问题才拆开测绝缘。
有变频器的电机必须将变频器与电机分开才可以测电机绝缘。