christina073
没说电流 基本10平方就可以满足使用
10 0 2011-08-19 0条评论 回复
凡尘戒心
90KW的电机的运行电流180A,选择铜芯电缆Z小要70平方,选择铝芯电缆Z小要95平方。
18 0 2011-08-19 0条评论 回复
寸叶鹏
592A电流X功率因数0.9等于532A 每千米铜软线7.98 欧姆 硬质线 7.41欧姆300米电缆约等于2.394欧姆380的2次方X2.943等与损耗345瓦240电缆足够
9 0 2011-08-19 0条评论 回复
4lang2lang
铜线150,压降是13V,铝线185,压降是20V。