用什么办法可以让电磁流量计测量净化过的蒸汽冷凝水流量?
阳光的田瀬晋弥
2011-01-25
评论
全部评论
bscdbabc
电磁流量计只对有导电率的流质进行测量。冷凝水是不导电的,水中没有盐分或杂质不导电!
怎么让冷凝水导电呢?加旁通!注入生活水就可以了!不过这仅仅是怎么让它导电的办法,想测量冷凝水Z省钱的办法还得是换旋涡流量计。
10
0
2011-01-26
0条评论
回复
yisanhuangong
没有办法.换流量计,或用孔板
13
0
2011-01-26
0条评论
回复
YEWENDEHAO8
应该没有什么好办法。
电磁流量计只有测量的流体达到一定电导率的情况下才可以使用。
建议使用科里奥利式质量流量计,不过价钱要多很多了。
4
0
2011-01-26
0条评论
回复
Waxjmha
不可以,净化过的蒸汽冷凝水基本不导电,也就是说其电导率达不到电磁流量计的测量要求。你可以选择其它类型的流量计,如涡街流量计、涡轮流量计、超声波流量计等。
~~~~流量仪表专业制造销售商,欢迎谈谈洽谈~~~~~
1
0
2011-01-26
0条评论
回复
sunlinecard
涡轮流量计,涡街流量计都可以测量
19
0
2012-05-18
0条评论