仪器社区

ifc100电磁流量计波动太大,接线也牢固,接地线也没问题,请问是什么问题

炫em风度 2009-11-12
评论
全部评论
甘蒙57144
如果流量计本身没有质量问题。那就是现场安装的问题:1.流量计前直管段是不是足够长(一般为10倍管道内径),不能含弯头、旁通管。2.流量计是不是安装在调节阀门下游.3.流体中是不是含有其它杂质或化学成分 4.流量是否太小,达不到流量计的测量值下限。5.流体的电导率是不是达到要求 其中一项有问题,流量计都有可能产生波动!
9 0 2009-11-13 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论