电磁流量计无流量时显示大流量

864334967 2011-09-02
公司用的横河流量计,计量NaOH, 问题现象:正常工作中,会出现流量已经停止,但DCS上仍有30KL/H(量程50KL/H)的稳定错误显示,一段时间(半天或一天)后,恢复正常!出现过几次,每次都是30KL/H! 请高手指点!
评论
全部评论
Hanli0409
和顺达电磁流量计
1、准确度等级
流量计在规定的流量范围内准确度等级、Z大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
2、引用误差   
对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其Z大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其Z大允许误差表示,且还应在Z大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。   
3、误差表示方法和选取原则   
在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。   
4、重复性   
流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的Z大允许误差值的1/3。

陕西渭南和顺达电磁流量计
17 0 2016-07-20 0条评论 回复
不甘平凡666伙
从故障现象看,不是空管造成的,一般空管为20mA+
考虑DCS对电流信号的保持功能造成的错误,某些DCS可能会出现如下情况:
流量计本来输出有13.6mA电流,显示30KL/h,突然停水,造成空管,流量计输出20mA+。或者有少量回流和流量计负零飘,造成流量计输出4mA-。
以上2种情况可能超出了某些DCS系统的电流测量范围(4~20)mA,造成DCS认为信号断路,DCS冗余自保持未断路前的13.6mA,既30KL/h.
解决办法首先找到电磁流量计的输出端,串联进一万用表,测电流,同时和控制室沟通。或者找1台过程校验仪,直接对DCS系统的电流测量模式进行测量,查找原因。
9 0 2012-09-11 0条评论 回复
小晗妖妖
零飘了,电极与介质不匹配!!!!!
16 0 2011-09-12 0条评论 回复
z346757686
1看零点是否漂移
2看环流或开关量设置是否正确
3看是否接触不良
16 0 2011-09-11 0条评论 回复
Calxfyll
DCS显示是否就是电磁输出的,测量下电磁的输出多少,空管置零?电极被污染?
12 0 2011-09-03 0条评论 回复