现在能够用24VDC供电的流量计为什么还要四线制?
11851690
2012-10-31
如电磁流量计,质量流量计,24VDC供电,仍要用2根单独的电缆供电。
评论
全部评论
°臻
电磁流量计需要励磁电流的,如果是两线制的,输出信号一般在4~20mA,毫安级的电流是无法满足测量励磁的需要的。所以,即便是直流供电的电磁流量计也是四线制的。
12
0
2016-12-01
0条评论
回复
yehudie2009
增加设备功率;
5
0
2012-11-01
0条评论
回复
hongfei_12
楼上的,不懂不要乱说,24V 4-20mA两线制电磁流量计现在已经很成熟了,以前技术不成熟,所以采用220VAC励磁,采用4线制仪表.现在已经有2线制电磁流量计了,只不过因为使用习惯上,还是经常采用220VAC 4-20mA 4线制仪表,
11
0
2012-11-06
0条评论
回复