仪器社区

电磁流量计为什么安装在流量调节阀的上游

haxcktx 2012-05-21
评论
全部评论
hongfei_12
流体经过流量控制阀以后,在流量控制阀的后端 流体会产生改变,例如旋流、扰流等 这对于流量计的测量是很有影响的,所以通常流量计会装在这些阀体的前端。

另外:
及时阀体是全开的,多数的阀也会使得流量计前端的直管段变小。阀有缩径甚至弯曲通道。
还有,我没见过哪种流量计怕“大量的液体涌入流量计中,导致流量计的损毁。 ”
18 0 2016-10-28 0条评论 回复
adprnqvfa66
是为了避免流量调节阀调节时电磁流量计过水断面不是满管,造成流量计不准。
11 0 2012-05-22 0条评论 回复
赌神chj
为了防止流量计负压、空气进入,因为电磁流量计里要满水才能测量准确流量。
17 0 2012-05-22 0条评论 回复
亲秦琴勤亲秦
1、在调节阀上游可安装避免由调节引起的没满管现象,造成流量不准。
2、在调节阀上游安装可避免夹入空气造成电磁流量计橡胶衬垫的损坏。
10 0 2012-05-22 0条评论 回复